这个demo里有个powergui模块,使用discrete,ts=Ts_Power,模型设置的时间是7.407e-6秒,这个值我在哪里可以改?我搜索“Ts_Power”都找不到修改的地方。
也就是我们一般直接在采样时间里输入时间值,而这个example在时间值里输入了一个变量,可我却找不到这个变量在哪里修改?我看过其他的example,里面也有把变量放在时间值里的。都是找不到变量的位置 |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
游客
帖子: n/a
|
![]()
在powergui中配置参数“configure parameters”里面仿真类型选discrete,sample time 写Ts,然后回到保存关闭powergui对话框,返回模型界面。在菜单栏中选择file子菜单下的Model Properties,选第二项Callbacks,点击InitFcn,然后在后面空白处输入“Ts=***”就可以了,这里要输入一个常量哦,比如2.5e-5等。同事模型的simulation的configuration parameters里面也要选择固定步长,步长写Ts或者auto估计都可以。
|
![]() |